一、 SHYAD100-220S28-03型電源電氣原理說明

原理圖如下:

1.1  SHYAD100-220S28-03型電源是以新型高頻開關器件爲核心構成。具有高可靠性、高效率等諸多優點。具有功率因數校正功能。其輸入輸出均采用可插拔端子,安裝方便。

1.2  新型高頻開關器件具有過溫保護功能,當內部溫度超過其限值時,其自動關斷。

1.3  交流在線信號通過光耦和輸入隔離,可將其接入上位機,從而實現對輸入電壓監視的功能。

1.4  輸出電壓整定在28V,可根據用戶需要做出調整。

1.6  電源的輸入設有輸入EMI濾波單元,可抑制交流輸入端的幹擾。

二、 外形尺寸及接線端子

2.1  電路板尺寸及接線端子

交流輸入、直流輸出采用3.96mm標准腳距插座,交流在線信號采用2.54mm標准腳距插座。

 2.2 外形尺寸

三、 技術指標說明

3.1基本性能

序號

測試項目

測試指標

備注

1

輸入電壓範圍

100VAC~275VAC

滿載工作

2

PF

0.90

滿載工作

3

標稱輸出電壓/電流

+28VDC,3.6A

4

輸出電壓精度

≤±1.0%

標稱輸出電壓

5

負載效應

≤±1.0%

20%~100%負載變化時

6

源效應

≤±0.5%

7

輸出電壓紋波

≤200mV

8

輸出過流保護點

105%~140%

9

輸出短路保護

自恢複

10

溫度系數

≤±0.05%/

11

轉換效率

87%

12

13

輸入對輸出隔離

2500VAC 1分鍾漏電流≤10mA

500VDC 1分鍾漏電流≤2mA

輸入對地隔離

2500VAC 1分鍾漏電流≤10mA

500VDC 1分鍾漏電流≤2mA

輸出對地隔離

500VAC 1分鍾漏電流≤10mA

500VDC 1分鍾漏電流≤2mA

MTBF

≥200000小時

14

工作溫度

-25℃~+65℃

15

存儲溫度

-40℃~+85℃

16

相對濕度

95%

17

輸入電壓監視

有AC輸入時, 光耦導通;無AC輸入時,光耦不導通

3.2  EMC及其它

參數

標准要求

輻射發射(CE)

EN55022 - Class B 

傳導幹擾(RE)

EN55022 - Class B  

浪湧

EN61000-4-5  LEVEL 3級,線-線2KV,線-地4 KV 

靜電放電ESD

EN61000-4-2   接觸放電:±6KV, 空氣放電:±8KV。  (判據B)

輻射抗擾(RS)

EN61000-4-3   試驗頻率:80MHz~ 1000MHz,1.4GHz~ 2GHz;電場強度:3V/m;幅度調制:80%AM(1kHz)

傳導抗擾(CS)

EN61000-4-6   試驗頻率:0.15 MHz~ 80 MHz,試驗強度:3V,幅度調制:80%AM(1kHz)

快速瞬變脈沖群

EN61000-4-4  ±2KV

電壓跌落和短時中斷

EN61000-4-11跌落到70Ut,持續時間500mS;跌落到0%Ut,持續時間20ms;跌落到0Ut,持續時間10ms(半個周期);跌落到0Ut,持續時間5000ms;判據B,判據C

雷擊電流

線線±5kA

線地±5KA

8/20us)的沖擊電流正負各5次,每次間隔1分鍾(線——線、線——地都要測試),沒有器件損壞,試驗後電源能正常工作。

振動

頻率1-4Hz,加速度譜密度0.0001g2/Hz;頻率4-100Hz,加速度譜密度0.01g2/Hz;頻率100-200Hz,加速度譜密度0.001g2/Hz;總均方根加速度:0.781Grms;試驗軸向:3軸向。試驗時間:每個軸向30min

沖擊

沖擊波形:半正弦波;峰值加速:300m/s2;脈沖寬度:6ms;沖擊轴向:6个方向向;沖擊次数:每个方向3次

碰撞實驗

碰撞波形:半正弦波;峰值加速度:180m/s2;脈沖寬度:6ms;碰撞方向:6方向;碰撞次數:每個方向100次。

跌落實驗

面、角、棱跌落:

重量範圍≤15kg,跌落高度100cm,對1個角、3條棱和6個面進行跌落:

1個角:如果能判斷其中的一個底角最薄弱,這個底角就作爲跌落對象;如果不能判斷,選擇角2-3-5。

3條棱:相交于這個底角的三條棱。

6個面:包裝件的六個外5表面;

跌落次數:每個面各1次

靜壓力實驗

TL=Wt×(S-1)×F×9.8(N)

其中:TL:施加的壓力值,單位是NWt:包裝件本身重量,單位是kgS:允許堆碼的層數,選擇最大堆碼層數;F:安全系數,通常選擇5;施加壓力的時間保持2h

防潮濕

GB/T2423.4-1993   交變濕熱實驗,2445℃,95RH48h

防黴菌

GB/T2423.16-1999  黴菌實驗,等級2

散熱方式

模塊自然傳導散熱

音響噪聲

55dB(A);測試距離1m

MTBF

MTBF≥200,000h

年返修率

≤1%

氣味要求

不能産生異味和有害健康的氣味

四、 測試方法

4.1  測試前准備

4.1.1  測試環境條件

環境溫度: 15 ℃~35 ℃;

相對濕度: 45%~75%;

大氣壓力: 86 kPa~106 kPa。

4.1.2  測試基礎電路圖

測試基礎電路圖見圖12。

                                    圖12  測試基礎電路圖

4.1.3  測試用儀表和設備

測試用儀表和設備見本規範附錄A。

4.2  交流輸入電壓測試

4.2.1  頻率範圍

測試方法:

a) 按12連接測試電路;

b) 在額定輸入電壓下,調節輸入交流電頻率分別爲下限值、額定值和上限值時,模塊應能正常工作。 

4.2.2  電壓波動範圍

測試方法:

a) 按12連接測試電路;

b) 開啓被測模塊,調節輸入電壓爲額定值、負載電流爲最大值;

c) 調節輸入電壓爲輸入電壓上限值,模塊應正常工作;

d) 調節輸入電壓爲輸入電壓下限值,模塊應正常工作。

4.3  使用性能測試

4.3.1  額定輸出

測試方法:

a) 按圖12連接測試電路;

b) 啓動被測模塊,調節輸入電壓爲額定值;

c) 調節可變阻性負載器,使模塊的輸出電流逐漸增大到額定輸出狀態,應符合技術指標要求;

d) 調節可變阻性負載器,使模塊的輸出電流逐漸減小。

4.3.2 保護性能測試

4.3.2.1  輸出短路保護

測試方法:

a) 按圖12連接測試電路;

b) 用通斷電流能滿足模塊2倍以上最大電流且有滅弧裝置的短路試驗開關(在斷開狀態),接在

模塊的輸出端;

c) 啓動被測模塊,調節輸入電壓爲額定值;

d) 接通試驗開關1 min;

e) 斷開試驗開關,模塊輸出電壓應恢複。

4.4 技術指標測試

4.4.1  效率與功率因數

測試方法按YD/T 731-2002中试验方法5.3.2的规定进行,测试结果应符合本规范的要求。

4.4.2  峰—峰值雜音電壓

測試方法按YD/T 731-2002中試驗方法5.3.3的相關規定進行,測試結果應符合本規範的要求。

4.4.3  負載效應(负载调整率)

測試方法按YD/T 731-2002中試驗方法5.3.4的規定進行,測試結果應符合本規範的要求。

4.4.4  源效應(电网调整率)

測試方法按YD/T 731-2002中試驗方法5.3.5的規定進行,測試結果應符合本規範的要求。

4.4.5  溫度系數

測試方法按YD/T 731-2002中试验方法5.3.6的规定进行,测试结果应符合本规范的要求。

4.4.6  穩壓精度

測試方法按YD/T 731-2002中試驗方法5.3.7的規定進行,測試結果應符合本規範的要求。

4.4.7  負載效應恢复时间(动态响应)

YD/T 731-2002中試驗方法5.3.8的相關規定進行,測試結果應符合本規範的要求。

4.5  絕緣試驗

4.5.1  絕緣電阻

  測試方法:

a) 將被測模塊與輸入電路、輸出電路等所有外部電路完全斷開;

b) 将模塊内部的防浪湧器件、信号回路、控制回路及连接在绝缘电阻试验电路之间的不能承受绝

緣電阻試驗電壓的各種半導體數字器件等均與承受絕緣電阻試驗電路斷開;

c) 用直流電壓爲500 V絕緣電阻測試儀或按相應標准規定的絕緣測量儀器進行測試;

d) 測試模塊交流輸入與模塊外殼(金屬接地)之間的絕緣電阻;

e) 測試模塊交流輸入與直流輸出之間的絕緣電阻;

f) 測試模塊交流輸入與交流檢測輸出之間的絕緣電阻;

g) 以上測試結果應符合本規範的要求。

4.5.2  絕緣強度

測試方法:

a) 用耐壓測試儀對被測模塊進行絕緣強度試驗;

b) 試驗內容:耐壓與漏電流(交流電路對地、交流電路對直流電路);

c) 試驗電壓:交流電路對地、交流電路對直流電路以及交流輸入對交流檢測輸出的試驗電壓爲50 Hz,有效值爲1500 V的交流電壓;

d) 試驗持續時間:試驗電壓從最高幅值的1/2處逐步增大,達到規定電壓值時持續1 min;

e) 測試結果應符合本規範的規定。

注:被測模塊應進行絕緣電阻試驗並符合要求後才能進行絕緣強度的試驗。

4.6  電磁兼容測試

4.6.1  傳導騷擾限值

    測試方法按YD/T 9831998 中5.5.1的要求進行。

4.6.2  輻射騷擾限值

    測試方法按YD/T 9831998 中5.5.2的要求進行。

4.6.3  抗擾性

4.6.3.1  靜電放電抗擾性

    測試方法按YD/T 9831998 中7.4.1的要求進行。

4.6.3.2  辐射电磁场抗擾性    

測試方法按YD/T 9831998 中7.4.2的要求進行。

4.6.3.3  电快速瞬變脈沖群

    測試方法按YD/T 9831998 中7.4.3的要求進行。

4.6.3.4  射频场感应的传导骚扰抗擾性试验

    測試方法按YD/T 9831998 中7.4.4的要求進行。

4.6.3.5  浪湧(沖擊)抗擾性

    測試方法按YD/T 9831998 中7.4.5的要求進行。

4.6.3.6  电压暂降、电压短时中断抗擾性

測試方法按YD/T 9831998 中7.4.6的要求進行。

4.7  防雷測試

測試方法YD/T 944-1998中5.2.1的相關要求進行,測試結果應符合本規範的要求。

4.8  可靠性試驗

測試方法YD/T 282-2000中第6章相關要求進行,測試結果應符合本規範的要求。

4.9  環境條件測試 

4.9.1  低溫試驗

4.9.1.1  低溫貯存試驗

a) 試驗方法按GB/T 2423.1-2001中“試驗Ab”進行;

b) 模塊無包裝,不通電;

c) 試驗溫度爲-40 ℃±3 ℃;試驗持續時間爲2 h

d) 模塊各路直流輸出試驗結果應符合本規範的要求。

4.9.1.2  低溫工作試驗

a) 試驗方法按GB/T 2423.1-2001中“試驗Ad”進行;

b) 模塊無包裝通電加額定負載;

c) 試驗溫度爲-25 ℃±3 ℃;試驗持續時間爲2 h

d) 模塊各路直流輸出試驗結果應符合本規範的要求。

4.9.2  高溫試驗

4.9.2.1  高溫貯存試驗

a) 試驗方法按GB/T 2423.2-2001中“試驗Bb”進行;

b) 模塊無包裝不通電;

c) 試驗溫度爲70 ℃±2 ℃;試驗持續時間爲2 h

d) 模塊各路直流輸出試驗結果應符合本規範的要求。

4.9.2.2  高溫工作試驗

a) 試驗方法按GB/T 2423.2-2001中“試驗Bd”進行;

b) 模塊無包裝通電加額定負載;

c) 試驗溫度爲70 ℃±2 ℃試驗持續時間爲2 h

d) 模塊各路直流輸出試驗結果應符合本規範的要求。

4.9.3  恒定濕熱試驗

a) 試驗方法按GB/T 2423.9-2001中“試驗Cb”進行;

b) 模塊無包裝;

c) 试验温度为40 ℃±2 ℃,相對濕度为90%±3%,試驗持續時間爲2 d;

d) 模塊各路直流輸出试验结果应符合本规范指标的要求。

4.9.4  振動试验

a) 試驗方法按GB/T 2423.10-1995 的规定进行;

b) 模塊無包裝;

c) 頻率爲10 Hz~55 Hz,振幅爲0.35 mm,周期時間爲每根軸線方向30 min;

d) 模塊各路直流輸出试验结果应符合本规范指标的要求。

4.9.5  沖擊试验

a) 試驗方法按GB/T 2423.5-1995 的规定进行;

b) 模塊無包裝;

c) 峰值加速度爲150 m/s2,持續時間为11 ms,3个垂直方向各连续沖擊3次,共18次;

d) 模塊各路直流輸出试验后应符合本规范指标的要求。