詳細說明:

 1  概述

48V/10A型高頻開關通信電源(以下簡稱電源)具有以下特點:

a) 適用于通信交換、傳輸、基站、接入等設備的配套直流電源;

b) 應用新一代高頻脈寬調制軟開關技術,效率高、溫升低、性能優越、可靠性高;

c) 具備恒流充電管理及電池強制接通功能;

d體積小(一個U高)、重量輕、外形美觀、方便實用、維護簡單。

2  産品型號、名稱及物理特性

2.1  産品型號、名稱

48V/10A型高頻開關通信電源。

2.2  産品物理特性

2.2.1  外形尺寸

483mm×44mm×236mm(寬×高×深)

2.2.2  重量

3.6kg。

2.2.3  冷卻方式

風冷。

3  技術要求

3.1  環境條件

3.1.1  工作環境要求

電源的工作環境應無腐蝕性、爆炸性和破壞絕緣的氣體及導電塵埃,並遠離熱源。

3.1.2  溫度

工作溫度:-5℃~40℃;

貯存溫度:-40℃~70℃。

3.1.3  相對濕度

工作相對濕度:≤90%(40℃±2℃);

貯存相對濕度:≤90%~96%(40℃±2℃)。

3.1.4  沖擊與振動

電源應承受以下沖擊、振動的條件:

沖擊:峰值加速度爲150m/s2,持續時間11ms

振動:頻率爲10Hz~55Hz(正弦掃頻),振幅爲0.35mm。持續時間每軸向60min

3.2  交流輸入電壓

3.2.1  額定電壓

單相220V。

3.2.2  額定頻率與範圍

50Hz±5Hz。

3.2.3  電壓波動範圍

85V275V

3.3  使用性能

3.3.1  直流輸出電壓及額定電流

-54V  10A。

3.3.2 電池口輸出電流限制性能

4.5A±0.5A。(可隨用戶要求調整)

3.3.3  保護功能

3.3.3.1  直流輸出過電壓保護與告警

當電源的直流輸出電壓值高于63V時,電源過壓保護無輸出,故障撤除後,需人工恢複。

3.3.3.2  直流輸出短路保護與告警

直流输出短路时,电源短路保護无输出。

3.3.3.3  過溫保護

當电源机内温度达到90℃±5℃時,電源過溫保護無輸出。故障撤除後,需人工恢複。

3.3.3.4  電池切斷保護

當电池放电电压低于43.5V±0.5V時,切斷電池供電。

3.4  技術指標

3.4.1  電網電壓波動的適應性

當电源的交流输入电压在85V275V时,电源能正常工作,當输入电压低于150V时,半载工作。

3.4.2  效率

效率不小于87%。

3.4.3  負載調整率

不大于±0.5%。

3.4.4  功率因數

不小于0.97(220VAC滿載)

3.4.4   輸出穩壓精度

不大于±0.5%。

3.4.5  溫度系數(1/℃)

相對于20℃環境溫度,溫度每變化1℃,不大于±0.02%。

3.4.6  雜音電壓

3.4.6.1  電話衡重雜音

不大于2mV

3.4.6.2  寬頻雜音

3.4kHz~150kHz頻帶內,不大于50mV。 

0.15MHz~30MHz頻帶內,不大于50mV。

3.4.6.3  峰峰值

≤200mV

3.4.7  軟啓動時間

不大于10s。

3.4.9  安全性能

3.4.9.1  絕緣電阻

试验电压为直流500V时,电源交流输入和直流輸出分别对地、交流输入对直流輸出的绝缘电阻均不小于50MΩ

3.4.9.2  絕緣強度

电源交流输入对地、交流输入对直流輸出应能承受50Hz、1500V的交流电压(漏电流不大于30mA),直流輸出对地应能承受500V的交流电压(漏电流不大于30mA,時間1min,且無擊穿與飛弧現象。

3.4.10  可靠性

MTBF≥50 000h

4  面板和插座功能定義

4.1  前面板功能

監控告警接口

市電有:3,4腳斷;3,5腳通

市電無:3,4腳通;3,5腳斷

瞬間短接6,7腳,則強制接通電池

5  操作使用說明

5.1  安裝

5.1.1  將電源緩慢均速地插入電源機架內,固定前面板上下兩側的四個緊固螺釘即可。

5.1.2  正確連接輸入輸出插頭。

5.2  使用

5.2.1  检查交流输入、直流輸出插头的连接可靠。

5.2.2  合上交流電,電源開機工作。

5.3  拆卸

    當电源故障或其他原因需要更换时,拆卸步骤如下:

    a) 斷開輸入交流電,拔出輸入、輸出插頭;

    b) 將電源前面板的四個緊固螺釘全部擰下,更換電源模塊即可。

6  電源維護與常見故障維修

6.1  電源維護

本电源应在清洁且通风的环境下使用,电源系统日常运行需做好运行记录,一年需作一次维护测试,并作好测始s锹肌

6.2  常見故障維修

接上交流输入电源,約经5秒钟的延时后,电源启动并指示正常状态,如正常指示灯不亮,请检查交流输入线是否接好;否则直接更换电源模块。

注意:非专业维修人员不得开机检修。當电源出现故障时,请立即断掉交流输入,换上备份电源,请勿自行拆开操作,以免出现危险。

7  包裝、運輸、貯存

7.1  包裝

本電源采用箱式包裝,內有防震塑料和防潮塑料袋。

7.2  運輸

産品運輸應在包裝完好情況下進行,搬運過程中不得劇烈震動與碰撞,防止受潮和雨淋。

7.3  貯存

産品貯存的地點需具備相應的防護措施,如防潮、防熱、防腐、防凍、防雷、防火、防盜、防震等。

8  産品隨帶文件及附件

a) 産品合格證;

b) 裝箱清單;

c) 使用說明書;


返回↵


地址:中国深圳市南山区龙井路龙井商业中心八楼 邮编:518055
电话:0755-26004622/33 传真:0755-26004650 E-mail:szhy@hyrf.com.cn
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
法律聲明 | 後台管理 粵ICP備06067000 | 鴻博·思維:全程策劃